• 河北定额中成套配电箱安装问题

    在河北2008定额中 成套配电箱安装定额中 是否包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容?另外无端子外部接线只的是什么?(请详解)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 成套配电箱安装定额中 包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容;

    2011-07-11 16:01:38 

  • 包含进箱子的电线与空气开关相连的,另外无端子外部接线箱子外面接电缆的入口的地方。这些都是包含在做配电箱那里了。不用再单独给了。

    2011-07-11 16:22:13 

  • 成套配电箱安装定额中 包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容,定额中分有端子接线盒无端子外部接线,一般情况下都是无端子外部接线,端子就是电线和配电箱连接用的,一般电线比较粗的时候用到接线端子,例如j截面面积大于10mm的电线,都用到接线端子,截面面积小的就不用接线端子,就套用无端子外部接线。

    2011-07-11 16:58:32 

  • 成套配电箱安装定额中 包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容,主材单价中要综合电线与空气开关的费用,端子就是进线和出线以配电箱为平台通过卡子连接用的,一般电线比较粗的时候用到接线端子,

    2011-07-11 20:50:48 

  • 你好, 1、成套配电箱安装定额中 包含了进箱子的电线与空气开关相连的工作内容。 2、接线分接线和无端子外部接线。端子就是电线和配电箱中的用电器(如自动保险开关等)连接用的。一般电线比较粗或多股线的时候用到接线端子;截面较小的就不用接线端子,就是所谓的无端子外部接线。

    2011-07-11 21:21:25 

  • 在河北2008定额中 成套配电箱安装定额中 是否包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容?另外无端子外部接线指的是什么? 答:包含进箱子的电线与空气开关相连的。另外无端子外部接线箱子外面接电缆的入口的地方。这些都是包含在做配电箱那里了。

    2011-07-12 09:10:23 

  • 定额中说明: 成套配电箱、盘、柜、台进出导线(盘、箱、柜半周长),不得套用盘柜配线项目,该项只限制作的盘、箱、柜内电气元器件之间连接导线 那么他就包含进箱子的电线与空气开关相连的工作内容 在定额中 有端子接线 和 无端子外部接线,进出配电箱的导线截面小于6mm2时候选用外部接线的子目 一般情况下都是无端子外部接线,导线截面大于6mm2就要选用接线端子的子目了,接线端子的子母可以分为压接线端子和焊接线端子 两种接线端子根据实际情况选择对应的子目就可以了!

    2011-07-13 17:20:13 