迷茫少年 2014-06-25 01:23:56 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 576查看 4回答
梁原位标注问题
一跨梁,梁截面尺寸是400*700,有3种钢筋,一种是C12@100/200(2),长度是2米,一种是A8@100/(2),长度是3米,C12@100(2),长度是2米。原位标注怎么设置?我是这么设置的C12@100(2)[2000];A18@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],请问对吗?(第一跨不知道怎么设置,有加密和非加密之分,只是一跨中的一段,钢筋不知道怎么布置的,对图集不太了解),求高手指点!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-06-25 09:26:35
-
你好,你的设置时正确的,你的图纸有问题第一种C12@100/200是错误的。
2014-06-25 05:50:08
-
你好!应该是A18@100(2)[3000]
2014-06-25 08:38:59
-
你好:认真看一下你定义的不对。
我是这么设置的C12@100(2)[2000];A18@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],请问对吗?应该是C12@100(2)[2000];A8@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],A8输入为A18了。
另外软件里一跨内只能输入三段同一间距的箍筋。
2014-06-25 06:51:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看