• 广联达钢筋抽样里面

    广联达钢筋抽样里面,原位标注时,梁上部的支座负筋只能在梁下部输入,是否影响算量?改怎样改过来?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只有在基础梁上,支座负筋是在梁下部的。 楼层梁的支座负筋是不会在下部的。 你没有在基础层里面定义梁吧。

    2011-07-12 09:12:04 

  • 你现在定义的梁是不是基础梁啊,你看一下梁的类别,如果是基础梁,修改成框架梁就可以了