• 砼标号不同的计算

    请教下各位老师: 1、1~5层板和框架梁的砼标号是一样的,但是连梁的标高不同,在计算砼和模板的时候是不是连梁按单梁计算呢?连梁的模板是按全高(不扣除)板厚来计算还是按连梁的全高来计算呢? 2、6-15层板和框架梁,连梁的砼标号是一样的,那是考虑继续将连梁按单梁考虑还是合并到有梁板中去呢? 3、屋面层所对应的独立梁和后浇带板、梁,连梁,有梁板混凝土是不是都应该考虑抗渗混凝土呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、连梁按剪力墙套定额。 2、连梁合并于剪力墙。 3、有梁板混凝土不需要考虑抗渗混凝土。

    2011-07-12 19:35:32 

  • 如果是剪力墙结构,连梁应该按照墙计算,屋面是否抗渗要看图纸设计要求

    2011-07-12 14:51:11 

  • 在计算砼和模板的时候连梁上有板是按有梁板计算。连梁的模板是按扣除板厚来计算。屋面层所对应的独立梁和后浇带板、梁,连梁,有梁板混凝土是不是都应该考虑抗渗混凝土,按设计要求施工、计算。

    2011-07-12 18:52:58 

  • 1、1~5层板和框架梁的砼标号是一样的,但是连梁的标高不同,在计算砼和模板的时候是不是连梁按单梁计算呢?连梁的模板是按全高(不扣除)板厚来计算还是按连梁的全高来计算呢? 是的按单梁计算,连梁的模板按全高扣除板厚计算,如果不与板相交的,不扣板厚。 2、6-15层板和框架梁,连梁的砼标号是一样的,那是考虑继续将连梁按单梁考虑还是合并到有梁板中去呢? 连梁与板一起时可以按有梁板计算。 3、屋面层所对应的独立梁和后浇带板、梁,连梁,有梁板混凝土是不是都应该考虑抗渗混凝土呢? 一般是不考虑抗渗混凝土的。

    2011-07-13 14:51:24 