• 配电室工程需做哪些实验

    变配电室,安装变压器,高、低压配电柜、直流屏等,安装完成后需要做哪些实验?是根据什么规范
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论是供电行业安装或者其他电力安装施工单位安装供配电工程时,对于供配电工程系统中的所以相关调试项目和内容都是不能不做的。凡是必做项目及内容都应该计算。根据供配电工程施工验收规范。 如果详细说,其项目内容很多:如电力变压器系统试验、高低母线试验、高低压送配电装置系统调试、避雷器试验、自动装置和特殊保护装置的调试、自动投入装置的调试、中央信号装置的系统调试,直流屏监视系统调试、接地装置系统调试等等。凡是供配电工程设计图纸施工内容中涉及到的试验调试工作内容都必不可少。 另外计量CT是需要单独计算的;模拟版也是应该单独计算的,一般只计算模拟板的制作费即可,至于安装费是很少的。 供配电模拟板一般不超过3500元/m2左右。可能地区差异等原因,应该自己进行调查了解或者多方面咨询落实。 对于模拟板也有建设单位单独洽商委托制作的。

    2011-07-15 16:06:25 

  • 除了接地测试、送电测试,别的都不需要,配电柜的测试应该在厂家完成, 到现在我审计的工程没有这笔费用,它们一般收取增容费就行了,配电室没有,可能地方的规定,再说他们报,咱审,去现场看呀,到底有什么,一看便知

    2011-07-14 12:53:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!