10****@qq.com 2011-07-12 16:47:10 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4930查看 1回答
剪力墙结构用广联达画法
请问剪力墙结构 有地下一层筏板基础 每平米大概多少公斤呢?请问用广联达画剪力墙结构时 是不是剪力墙显示到哪里就画到哪里呢?连梁定义的时候是不是侧面筋要定义为剪力墙的水平筋呢?过梁和门窗洞口在图形里画还是在钢筋里画呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构 有地下一层筏板基础 每平米大概多少公斤呢? 一般大于60KG. 请问用广联达画剪力墙结构时 是不是剪力墙显示到哪里就画到哪里呢? 根据图纸画。 连梁定义的时候是不是侧面筋要定义为剪力墙的水平筋呢? 要看图纸,连梁侧面筋不一定与剪力墙水平筋相同。 过梁和门窗洞口在图形里画还是在钢筋里画呢? 图形里必须要画的,钢筋不一定。
2011-07-12 17:02:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看