过梁钢筋这样算对么
我的窗有500宽,两侧有异形柱与柱,两侧墙为200宽,我自动设置了过梁两侧各250,问: 1、如图1与图2这两个工程量是一样的么,我把图2的过梁缩小了50,见图1 2、图3中钢筋量有37D+10D,电脑这样算准么;现场有时是预制过梁,应该是500+250*2-30才对呀,我可以在单构件里调整,但有时门窗洞口尺寸太多,能不能大批量调整。 感谢回复,尽量说详细点。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如图1与图2这两个工程量是一样的么,我把图2的过梁缩小了50, 图1与图2这两个工程量不一样的。 2、图3中钢筋量有37D+10D,电脑这样算准么;现场有时是预制过梁,应该是500+250*2-30才对呀,我可以在单构件里调整,但有时门窗洞口尺寸太多,能不能大批量调整。 电脑这样算也是准的,因为一边是柱,软件按梁与柱相交时按锚固计算的,如果你想要和原过梁一样的配筋时,可以属性中修改实际锚固长度值为具体数值。
2011-07-12 21:10:30
-
应该不是一样的 要自己设置好伸入的长度
2011-07-12 20:56:53
-
不是一样的 三级钢的一般不用弯钩 这种情况你要么单构件输入 要么重新设置计算规则 其次我觉得过梁不是抗震结构 可以不考虑抗震锚固 按图纸设置长度即可
2011-07-12 21:04:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看