我的宝贝 2011-07-13 09:02:19 | 河南省 其他专业 | 2368查看 4回答
在什么情况下计算电力电缆终端头
是不是只要是电力电缆不管是户内还是户外都需要计算电力电缆终端接头?如果是配电箱与配电箱之间是不是需要计算两个电缆终端接头?还有终端接头是为了方便维修,如果是干包式的是不是只需要计算安装费就可以啦?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算两个电缆终端头,工艺分为:干包式、浇注式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压接线端子计算,具体看施工上怎么做。 干包式 也需要制作以及安装费。
2011-07-13 10:57:46
-
这个具体根据设计来定,设计无规定的一般根据施工组织设计来定,一般做法是半酣在电缆的价格里面 对决算决算当然是能加上就加上嘛
2011-07-13 09:10:02
-
要根据实际情况定,如果做的是电缆终端就要套电缆终端,如果做的不是终端就不能套电缆终端。可以套实际的做法的定额子目,比如铜接线端子或者铝接线端子等。
2011-07-13 10:57:36
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看