梦里见 2011-07-13 09:44:04 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 653查看 3回答
钢筋暗柱与剪力墙
你好,用CAD导图,识别暗柱,提取柱边线-提取柱标识-自动识别住,怎么最后连剪力墙也是别到柱中啊,要是不用自动识别,用框选就没事,但是暗柱太多,框选太慢了,请问怎么解决
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是由于你的CAd中,剪力墙的钢筋线和暗柱的钢筋线是一条公用的,并没有用颜色和图层分开。所以识别的时候一起识别过来了。你可以在CAD图中,把暗柱的边线用其他颜色的区分。例如剪力墙的边线是白色,暗柱的边线是黄色。这样在识别的时候,就可以分开了。
2011-07-15 08:59:56
-
你好, 有的CAD图不规范,甚至会出现有的导过来,有的导不过来的情况,没什么好办法,只能导过来后进行修改。
2011-07-13 09:48:18
-
你好,如楼上的所说的 很多CAD图纸不是非常的规范 需要导入之后自己修改的哈 不知道你是否知道陈青来教授亲自讲过 如果是暗柱在剪力墙之内,那么暗柱的钢筋应该遵循剪力墙钢筋布置,最正确的规范是 暗柱钢筋可以不用标识和剪力墙一致!当然陈教授说毕竟图集已经出版了,那样不同的也没有错~~多一点钢筋也没有错
2011-07-13 09:52:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看