• 关于电缆问题

    电缆YJV4*120+1*70套定额的时候截面积的计算是120mm2+70mm2=190mm2还是4*120mm2+1*70mm2=550mm2?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多芯电力电缆套定额时,按一根相线截面计算,不得将几根相线和零线截面相加计算,即不能按120mm2+70mm2=190mm2或者4*120mm2+1*70mm2=550mm2套取,而是选截面最大的套取定额,即120㎡。另外电力电缆敷设项目是按三芯考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3.

    2011-07-13 11:08:03 

  • 4*120mm2+1*70mm2=550mm2 选择这个 但是需要乘以系数1.3

    2011-07-13 10:51:42 

  • 不算面积和。套120mm2,在电力电缆套用定额时,套最大的截面的面积。

    2011-07-13 10:51:43 

  • 缆YJV4*120+1*70套定额的时候截面积的计算按单芯最大截面120的选取定额

    2011-07-13 10:50:03 

  • 多芯电力电缆套定额时,按最大的截面面积计算,不能按合计的计算; 这是5芯电缆,需要子目乘以系数1.3。

    2011-07-13 13:04:02 