• 安装消防电气

    在计算消防电气中,在消防设备接线盒(例如感烟探测器,消火栓起泵按钮)处是否需要计算预留线的量?

    问题补充:如果计算的话,大家基本是怎么计算的?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要预留接线的,预留100就可以了。

    2011-07-13 16:41:20 

  • 探头已经包含接线盒的安装费,只需要考虑主材就行了

    2011-07-13 16:53:00 

  • 需要预留接线的,接线盒周长的一半

    2011-07-13 16:38:41 

  • 要看你设备具体的,感烟探测器,消火栓起泵按钮这些是不计算预留长的,和普通接线盒一样。但各类配电箱、控制箱等要计算预留

    2011-07-14 10:04:53 

  • 安装工程中的消防设备安装配管、配线的工程量计算规则是按照第二册电气设备安装工程中的配管、配线计算规则进行计算的,定额损耗已经包括了这部分材料用量。所以消防设备接线盒(例如感烟探测器,消火栓起泵按钮)处不能计算预留线的工程量量。

    2011-07-16 07:36:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!