• 关于梁里的钢筋输入问题

    梁识别进钢筋算量后 开始输入梁的钢筋信息 图纸上某只框架梁总标注里写了KL1 2C20;2C20+2C18 G6A12 意思上部通长是2C20 下部通长是2C20+2C18 侧面纵筋G6A12 此处箍筋省略不写了 但是在梁和柱交接的支座处 又标注了2C20+2C25 2C20我知道是上部通长筋 那个2C25 不是通长筋 那么在软件里面怎么输进去 输在哪
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选择那跟梁,右键,点击原位标注,在那跟梁的左上,右上,中间,下面都会出现对应的框,你就按图纸上对应的位置输进去就好了。也可以直接在下面的表格中什么左支座啊,右支座那里输入相应信息就好了。这是最基本知识,希望对你有用

    2011-07-14 09:37:41 

  • 2C25是支座负筋,在支座位置的上部筋里输入2C20+2C25即可。

    2011-07-14 09:32:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!