• 同根框架梁不同跨变截面问题

    框架梁原位标注为350*600 第7跨时截面变为250*600 且与第6跨完全错开 这时原位标注中轴线距左边线距离最小只能是0 达不到完全错开的做法 怎么办 是否只能把这段梁打断,第7跨为单跨梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:完全断开的梁只能分开画了。没有好的办法,其实配筋应该就是断开的。

    2011-07-14 10:11:48 

  • 在钢筋软件里直接在原位标注里的截面信息里去修改截面,标高也可以在原位标注里去修改就可以了,