YY 2011-07-14 16:59:03 | 辽宁省 其他专业 | 5373查看 4回答
给排水中管道和卫生器具算量的分界怎么算
辽宁08定额中说卫生器具安装已按标准图集综合了卫生器具和给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。 那定额中到底算了多少的管?也就是说 定额给排水中管道和卫生器具算量的分界是哪里? 网上说法很多,谁能给个明确的说法?纠结中。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳那定额中到底算了多少的管?---打开定额,查看子目含量;定额给排水中管道和卫生器具算量的分界是接头处。
2011-07-14 17:18:49
-
角阀处或软管的第一个连接点
2011-07-14 17:25:58
-
水平管道与卫生洁具连接管长度为500mm
2011-07-14 17:32:40
-
辽宁08定额中,卫生器具安装已含给水管数量(辽宁08定额中,卫生器具安装不含排水管) 8-956 搪瓷浴盆安装 冷热水:镀锌钢管DN15:0.3m 8-965 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水:镀锌钢管DN15:0.8m 8-992 淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水:镀锌钢管DN15:2.5m 8-1026蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗:镀锌钢管DN15:0.5m 8-1031坐式大便器安装 连体水箱坐便:镀锌钢管DN15:0.3m 8-1034挂斗式小便器安装 自动感应冲洗:塑料管DN15:0.15m 8-1129地漏安装 DN50:焊接钢管DN50:0.10m 8-1137地面扫除口安装 DN50:不含管材。
2011-07-14 19:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看