• 女儿墙 构造柱设置

    设备层 女儿墙构造柱···图纸要求间距《=2.1m ,女儿墙在转角位置也需要设置构造柱的·对吧··然后 每隔2.1m设置其他位置的··?? 女儿墙的构造柱需要砌体加筋嘛??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设备层女儿墙构造柱,图纸要求间距《=2.1m ,女儿墙在转角位置也需要设置构造柱的,然后 每隔2.1m设置其他位置的, 女儿墙的构造柱也需要砌体加筋,每500高设置一道。高度500以内的可以不用设置

    2011-07-14 17:54:43 

  • 构造柱布置你的理解是正确的,构件柱与筑体也是需要有加筋的。

    2011-07-14 17:56:56 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看