realfox@126.com 2011-07-15 08:51:39 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1110查看 4回答
图纸中关于砌体墙
“当墙长大于5m时,应采用楼盖与墙体连接,沿墙长楼板底或梁底预留出2a6间距1500的拉结筋,锚入板或梁内200mm,留出400Mm,将其锚入墙内,此时可先将墙凿出裂缝,宽120mm.,高400mm,将预留筋置入缝内,浇筑C20细石混凝土。” 请问这句话是什么意思? 这里说的钢筋该怎么布置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是后砌墙顶部与主体之间连接的措施做法,目前软件里不好处理,只有在单构件里输入钢筋了。只要输入钢筋的规格、每根的总长度、总的根数就行了。 每处的钢筋长度是:200+400+弯钩长度。间距是1500,看你的后砌墙是多长的,才知道要布置几处。
2011-07-15 08:54:46
-
在砌体与混凝土构件连接处布置上砌体加筋构件。
2011-07-15 08:54:35
-
意思是挡墙体长度大于5米时要在板和梁底植筋与墙体拉结。
2011-07-15 08:55:26
-
意思可参图片上的位置处理。在软件中一般在梁的附加箍筋里输入把间距输入@1500,这样处理对量也一目了然就看到了。
2011-07-15 11:48:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看