zjl140608 2011-07-15 10:35:32 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 722查看 2回答
柱钢筋问题
汇总计算时,显示 错误,双击构件名称选择出错构建 下面说明是:直筋长度的计算结果小于0, 再下面是检查下面问题:1.与柱相交板的标高和厚度,2.与柱相交梁原位标注中的标高和截面信息,3.与柱相交基础的厚度。若以上三项完全正确,请调整柱露出长度解决该问题。 1.,2.,3.我都检查过了,没有问题,还有什么?应该怎样调整柱露出长度?问题补充:其他柱都计算了,唯独同一型号的异性柱出现上诉错误,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看看梁高有没有问题!
2011-07-19 11:29:20
-
在计算设置中调整露出长度。 有可能你上层柱高度太小,看是否可以考虑直接在下层调整高度。
2011-07-15 10:46:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看