• 钢筋2009梁在原位标注时,有一个次梁加筋是什么意思,什么时候输入次梁加筋,还有一个次梁宽度该怎么输

    钢筋2009梁在原位标注时,有一个次梁加筋是什么意思,什么时候输入次梁加筋,还有一个次梁宽度该怎么输入,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 一般是在主次梁相交处 在次梁端部两边各增加3个附加箍筋梁及吊筋 参看03G101-1图集 在软件中绘制的时候 在梁的原位标注表格里 ,看图纸上附加箍筋在梁的哪一跨就输在该跨 一般附加箍筋的配筋是同该梁箍筋的 只需输入根数(比如6)就可以了 只有附加箍筋没有吊筋的话次梁宽度是不用输入的 当有吊筋的时候就必须输入正确的次梁宽度 因为次梁宽度直接影响吊筋长度的 你照着图纸在软件里输入正确就行的

    2011-07-15 11:27:18 

  • 钢筋2009梁在原位标注时,有一个次梁加筋是什么意思,什么时候输入次梁加筋,还有一个次梁宽度该怎么输入? 次梁加筋,就是在主次梁相交处,主梁上次梁的两侧增加箍筋或吊筋的意思,次梁宽度是主次梁相交时次梁的宽度直接输入数值。