• 构造柱问题??

    窗下墙体为砌块墙,竖向墙体为GRC板,相交处是不是该加一构造柱啊???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GRC板属于预制成品构件、砌块墙体与之连接、连接位置应该属于墙体的自由端、按照通常做法应该在墙体的自由端设置构造柱。地方规定文件里面应该有此说法的(我们江苏是《质量通病防治导则》、《住宅工程质量通病防治办法》、我现在的位置是《承德是质量通病防治办法》),如果没有这样的文件就建议与监理业主商讨并采用签证方式解决。或者与设计联系采用《设计变更》或施工方编制《技术核定单》都是费用解决的有效途径。

    2011-07-16 15:41:08 

  • 这个需要看设计。

    2011-07-16 15:07:06 