• 室内外高差

    设计总说明是这样说的:本工程所注正负0.000标高相当于绝对标高4.150;室内外高差0.3M。 那么我在用2008图形算量时,在工程设置里室外地坪相对于正负0.000标高(M)应该填写多少?

    绝对标高

    问题补充:图形是剖面图的右下角

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计总说明是这样说的:本工程所注正负0.000标高相当于绝对标高4.150;室内外高差0.3M。 那么我在用2008图形算量时,在工程设置里室外地坪相对于正负0.000标高(M)应该填写多少?填0.3就可以了。 在建筑剖面图应该显示;室内外高差0.3M,影响挖、填土的量及外墙装修的量。

    2011-07-16 18:00:16 

  • 室外高差不是0.3m么?你这个剖面图是哪里的啊?这个-1.6只是局部的吧,你再找找其他地方,应该有-0.3m的。 在软件中相对地坪标高输入0.3就可以了。

    2011-07-16 18:46:08 

  • 1、绝对标高是相对这个地区来说的,对工程计算没有影响的,你不要受这个干扰。 2、你这个工程室内外高差-0.3m。

    2011-07-16 21:54:45 

  • 室内外高差应该写成 -0.3m 绝对标高只是反应工程所在地相对于黄海高程(0.00)的一个绝对标高,广东地区海拔较低4.15是很好接受的。在北部比如西北这个值一般都至少是上百的,它不影响算量

    2011-07-17 08:25:55 

  • 按图纸设计说明室内外高差应该为-0.3m,但根据你上传的剖面图上看,室内外高差应该为-1.6m,两者互相矛盾,可以咨询设计单位或甲方,然后按他们的答复进行设置计算即可。

    2011-07-17 09:43:56 

  • 根据你的叙述及截图 我在想 该工程的室外地坪是否是带有坡度的 你把整个图纸结合起来看一下