梦想*** 2011-07-16 18:46:46 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1315查看 2回答
请问关于地下室剪力墙连梁的问题?
大家好,我是初学者,我的地下室剪力墙连梁配筋表的这张图纸如下: 编号:所在层号 相对标高差 梁截面B*H 上部纵筋 下部纵筋 箍筋 梁下洞口高 LL1 -2 -1。85 400*500 4B25 4B25 A10·100(2) 3600 0 400*500 4B25 4B25 A10·100(2) 3600 这里的相对标高差是什么意思啊。我应该怎么定义连梁啊。梁下洞口高和梁定义有关吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳比地下室的顶板底1.85M,输入时比方顶板为-1.5 这个连梁的顶标高就是-3.35M.
2011-07-16 18:51:14
-
相对标高差是连梁的顶标高相对于层顶标高而言; 定义连梁构件设置好标高;
2011-07-16 18:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看