• 暗柱与框架柱插筋

    暗柱与框架柱插筋在基础筏板内插筋计算是否要计算暗柱与框架柱的内箍和拉筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱与框架柱插筋在基础筏板内插筋计算是要计算暗柱与框架柱的内箍和拉筋的,但是这部分内箍和拉筋不是按正常的间距计算的,而是按2至3道计算就行了。

    2011-07-17 05:52:12 

  • 不计算,只计算2~3道外箍筋。

    2011-07-17 06:19:52 