• 工程量问题

    你好一姐,请教个问题 系统图上W2回路是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 为什么平面图上标注了4根线 是标错了吗? 灯具到灯具算3根线吗?灯具到双极单控开关是几根线呢? 我该如何计算BV-2.5的工程量呢?假设PC管的工程量为A ,BV-2.5的工程量是多少

    双极单控开关

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 系统图上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 意思是图中未标注根数的管线为3根BV-2.5mm2的铜芯线穿在管径为20的PVC管中,沿墙(CC)敷设和沿板顶(WC)敷设,意思是该回路出配电箱是先往上走,再在板顶走水平部分。 图中的4表示那两个灯具之间那段管管径为20的PVC管中穿线为4根BV-2.5mm2 工程量为那两个灯具之间的水平距离*4 其他没有标注数字4的就是PVC管的长度*3就可以了 最后再加预留长度! 下图中的两种表示是一回事,为标注的就是系统图上的BV-3×2.5 PC20 WC/CC

    回路

    答疑解惑

    2011-07-17 09:40:00 

  • 因为这里还有一根控制灯具的开关控制线呢。

    2011-07-17 09:05:13 

  • (1.3*2)=2.6+1=3.6*2=7.2配电箱至第一个开关的线. (2.9+1.3)*4=16.8第一个开关到第一个灯的线 1.2*2=2.4第一个灯到上面那个灯的线; 0.9*2-1.8第一个灯到下面那个灯的线; 1.5*3=4.5最下面的灯与相邻的那个灯之间的线; (1.6+2.9)*3=13.5最下面的灯到最下面开关的线 线总长46.2 如果灯带接地线=46.2/3*4-13.5/3=57.1 为什么平面图上标注了4根线 是标错了吗? 如果是4根,有可能灯带接地线

    2011-07-17 09:53:49 

  • BV-3×2.5 标的是整体线路是3根2.5平方的线。4根线多出来的那根是上边那灯的控制线。就上图,到开关的是三根线

    2011-07-17 09:31:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题