月明风清 2011-07-18 08:22:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 524查看 2回答
框架结构和砖混结构的计算设置
刚才在数字造价里面看到一位同行发表的一篇文章,他说框架结构在计算设置里面,构造柱与梁的扣减,要扣梁的体积,砖混结构里面,梁体积与构造柱的扣减,要扣构造柱的体积,这两者为什么不一样啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个从结构形式上可以很好的理解 在框架结构中主要的承重构件是框架柱、梁等。构造柱只是后期砌墙施工的构造要求,基本上不承重,优先级自己就低于框架梁、构造柱要扣梁,把相交那部分算给梁。 在砖混结构中主要的承重构件是墙和构造柱,这时候构造柱做为主要的承重构件,就相当于框架结构中的框架柱的作用,优先级高。所以梁要扣减构造柱,把他们相交的部分算给构造柱
2011-07-18 12:21:06
-
在不同结构中,构件是以不同的其他构件作为支座。 框架结构中,框架梁以框架柱为支座;在砌体结构中,构造柱以梁为支座。
2011-07-18 08:25:49
-
既有框架结构又有砖混结构,2层框架和6层砖混楼连在一起怎样做图形算量,工程结构类型怎么选择,地下室标高也不一样,基础标高也不一样,绘图时候要一起绘在一起么,详细的解答,谢谢了。
-
你好,框架结构的抹灰面积不计算框架柱和框架梁,但是涂料中计算,应该怎么设置计算规则呢?还是选择工程量代码时用别的代码呢?请专家帮帮我,我挺迷茫的
-
你好,框架结构的抹灰面积不计算框架柱和框架梁,但是涂料中计算,应该怎么设置计算规则呢?还是选择工程量代码时用别的代码呢?请专家帮帮我,我挺迷茫的
-
请问:框架结构砌加气混凝土砌块时,最后报表中显示有标准砖,请问标准砖是按照规范要求高度计算的吗?还是按照别的什么标准?谢谢大家
-
框架结构外边柱为650*650轴线居中,外墙厚250,轴线居中,计算建筑面积是算到墙外皮还是柱的外皮,或者是算到墙外皮然后加上柱突出部分面积
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看