zsy65535 2011-07-18 09:27:05 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 839查看 3回答
柱箍筋问题
首层框架柱箍筋为A10@100/200,层高3900,室内标高0.00,请帮忙算下箍筋数量,我是这样算的,柱根部加密区为Hn/3=3900/3=1300,底部箍筋起步距离50mm,1300-50=1250=13根箍筋,顶部加密区为≥500mm=5根箍筋,中间非加密区为3900-1300-500=2100=11根箍筋,箍筋数量为13+5+11=29根,但是算量软件算出41根,不知为何?问题补充:软件设置没变过,是按照图集规范来的,大家就看看我算得对不对吧!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:你计算的方法有问题,顶部加密长度一般不是500,还要加上梁的高度。如果柱子的主筋是是搭接的话,在主筋搭接范围内箍筋还要加密。 软件里就是按图集中的要求计算的,只有在向上取整上可能会多一二个。因为它是分了几处计算都是按向上取整后加一的。
2011-07-18 09:35:00
-
看下计算设置里钢筋的连接方式。
2011-07-18 09:30:16
-
柱箍筋问题? 请检查计算设置是否正确。
2011-07-18 09:32:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看