caihonglin 2011-07-18 15:36:07 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 586查看 3回答
梁里也布置板筋怎么画
板筋是双层双向的,底筋是正常布置的,每个轴线上都有梁,面筋要求整体满布(22.2m*11.4m),就是说梁里也布置,这种面筋应该怎么画啊问题补充:梁是宽扁梁,梁厚350,板厚150
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果要达到你的效果就得麻烦一点!分两次计算!第一次按正常计算出板底筋和面筋的根数和量!第二次把扳的标高修改高于梁后计算出板面筋的量!然后把前后两次的差自己在编辑钢筋中输入就OK!
2011-07-18 15:46:59
-
其实这种面筋和不是整体满布的一样,只不过你需要在构建属性里面你把相关的数值改变一下而已。
2011-07-18 15:40:38
-
软件有梁的部分不会计算的.. 是以支座边开始50mm起步开始布置的 如果你非要计算 汇总计算后编辑钢筋,修改下根数,锁定即可
2011-07-18 15:42:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看