  • 已采纳
    剪力墙要深入到暗柱内,剪力墙没有深入到暗柱内计算出来的剪力墙的钢筋量比深入到暗柱内的剪力墙的钢筋量要多。

    2011-07-18 16:37:22 

  • 要是剪力墙算出量来的话可以查看钢筋三维,看看是哪块地方算出量了。估计是插筋。

    2011-07-18 21:34:12 

  • 暗柱位置不用布置剪力墙!就是布置了只要高度与长度、宽与暗柱一致那就是0

    2011-07-18 15:49:58 

  • 因为暗柱处不用布置剪力墙,剪力墙中包括暗柱,你最好到工地实际看下。