• 安装工程损耗率的问题

    按江苏省2004安装工程计价表为基础 安装工程损耗率 电力电缆1% 控制电缆2.5% 绝缘导线3.8% 管材、管件3% 下面正式开始,以GBQ4.0里面的定额为依据 ① 2-618:铜芯电力电缆敷设35mm2以下。点工料机显示,损耗为0,含量为101 ② 2-673:控制电缆敷设电缆14芯以下.主材要自己添加,添加进去默认损耗0.含量1 ③ 2-1172:管内穿照明线路铜芯2.5mm2。损耗0,含量116. ④:2-1008:砖、混凝土结构暗配钢管DN15。损耗0,含量103 提问:1、含量是不是损耗率? 2、如果是为什么定额里损耗都是写的0,如果不是那含量如何确定? 3、自己添加的主材控制电缆含量是否应该改成1.025? 4、绝缘导线的损耗是3.8%。为什么在定额里含量是116而不是103.8?而其他几个含量跟附表里的损耗率是一致的。 5、清单工作量不考虑预留,但是是否考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量? 6、假如现在我在图纸上量一段电缆从低压配电柜下桩头接至三相异步电动机的直线长度为100m。加上配电柜半周长2m加上电机接线盒0.5m,请问在清单工作量上我应该填多少?在定额工作量上我又应该填多少? 7、是否所有的电缆都应该考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?如果不是,在什么情况下应考虑何种附加长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、含量是不是损耗率?是的 2、如果是为什么定额里损耗都是写的0,如果不是那含量如何确定?地方定额都有规定,如果设备损耗率可能为零 3、自己添加的主材控制电缆含量是否应该改成1.025?这是波形系数 4、绝缘导线的损耗是3.8%。为什么在定额里含量是116而不是103.8?而其他几个含量跟附表里的损耗率是一致的。按定额损耗来考虑,不同的线径损耗不同 5、清单工作量不考虑预留,但是是否考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?不考虑 6、假如现在我在图纸上量一段电缆从低压配电柜下桩头接至三相异步电动机的直线长度为100m。加上配电柜半周长2m加上电机接线盒0.5m,请问在清单工作量上我应该填多少100m?在定额工作量上我又应该填多少?(100+2+0.5)*1.025 7、是否所有的电缆都应该考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?如果不是,在什么情况下应考虑何种附加长度?是的

    2011-07-18 16:43:35 

  • 1、含量是不是损耗率?(是) 2、如果是为什么定额里损耗都是写的0,如果不是那含量如何确定?(0是表示没有损耗率;例如配电箱等是没有损耗率的)。 3、自己添加的主材控制电缆含量是否应该改成1.025?(按定额中控制电缆含量修改)。 4、绝缘导线的损耗是3.8%。为什么在定额里含量是116而不是103.8?而其他几个含量跟附表里的损耗率是一致的。(按定额含量116;而不示1.038,电缆电线会因为敷设方式不同而含量不同,以每个子目内的主材含量为准。) 5、清单工作量不考虑预留,但是是否考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?(按清单规则不可以考虑预留)。 6、假如现在我在图纸上量一段电缆从低压配电柜下桩头接至三相异步电动机的直线长度为100m。加上配电柜半周长2m加上电机接线盒0.5m,请问在清单工作量上我应该填多少?在定额工作量上我又应该填多少?(清单工程量100米;定额工程量:穿管敷设100米+2米+0.5米+电缆头1.5米*2共计105.5米,其它方式敷设100米+弛度2.5米+2米+0.5米+电缆头1.5米*2共计108米) 7、是否所有的电缆都应该考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?如果不是,在什么情况下应考虑何种附加长度?(除穿管无法将电缆松弛不能计算弛度外,其它,埋设、沿支架、沿桥架都要计算弛度。)

    2011-07-18 16:55:41 

  • 答:1、含量不是损耗,是含有损耗的工程消耗量。 2、因为含量已是含有损耗的的消耗量所以损耗是0。 3、控制电缆的含量应该改为102.5每100米。 4、这个有个截图是全国统一安装定额关于导线的含量计算。 5、这是全国统一安装定额说明:三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。(详见《全国统一安装工程预算工程量计算规则》)。所以计算电缆的工程量要增加预留长度的量。导线的量也要增加留预长度,但与电缆的预留长度计算范围是有区别的。看截图。 6、见电缆的计算规则和附加长度的计算。 7、参见电线的计算规则和预留长度的计算。

    工料机显示

    附加长度

    答疑解惑

    2011-07-18 17:25:10 

  • 1、含量是不是损耗率? 2、如果是为什么定额里损耗都是写的0,如果不是那含量如何确定?补充的主材要加损耗率 3、自己添加的主材控制电缆含量是否应该改成1.025? 是 4、绝缘导线的损耗是3.8%。为什么在定额里含量是116而不是103.8?而其他几个含量跟附表里的损耗率是一致的。含量中包括损耗率 5、清单工作量不考虑预留,但是是否考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?考虑在报价中 6、假如现在我在图纸上量一段电缆从低压配电柜下桩头接至三相异步电动机的直线长度为100m。加上配电柜半周长2m加上电机接线盒0.5m,请问在清单工作量上我应该填多少?在定额工作量上我又应该填多少?清单量100米,定额量102.5米 7、是否所有的电缆都应该考虑因波形、驰度、交叉敷设应该增加的工作量?如果不是,在什么情况下应考虑何种附加长度?考虑在报价中

    2011-07-18 16:59:48 