钢筋2009中抗震等级的设置
底部加强部位抗震等级为二级,一般部位抗震等级为三级,在钢筋2009中抗震等级应如何设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震等级设置为三级,然后定义构件时修改节点设置和打结设置!!!!
2011-07-18 22:18:09
-
答:可以在楼层设置中调整各构件的抗震等级。底部加强部分,可以选柱墙板为二级,如果没有确定具体楼层,如果是高层选底层的1~3层为二级,如果是多层只选一层就可以了。