• 短肢剪力墙的问题

    根据2013工程计价规范,墙肢截面的最大长度与厚度之比小于或等于6倍的剪力墙定义为短肢剪力墙。在这里想要确定的是这个截面的最大长度与厚度之比,是什么的比值?是墙高比墙厚或者墙长比墙厚?我觉得是后者,但也没有明确的依据。如果是后者的话,对于200mm厚的剪力墙来讲,那么墙身长度在1200mm之内的就属于短肢剪力墙了,这部分在图形里面一段一段的量取长度后选择再查看工程量,有没有别的快捷方式。希望给予帮助,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    指水平截面剪力墙长、宽比值,即墙长比墙厚。

     

    短肢剪力墙的概念仅在图形软件中套做法时使用,与钢筋软件的计算无关。2013最新版图形软件中剪力墙属性中有一栏“判断短肢剪力墙”,默认为自动判断。

    墙身


    2014-06-25 17:24:06 

  • 亲 短肢剪力墙是针对暗柱来说的,暗柱算墙,但是有些地区定额规定不一样,分为了柱和墙,是长和厚度的比值

    2014-06-25 17:15:11 