• 图纸设计空心砌块200厚,而计算工程量时时按照190还是200?

    我是施工单位,图纸设计空心砌块200厚,而甲方要求说得按照190厚计算,可是我看定额解释说,按图纸设计尺寸计算,那是不是也就是按照200计算,怎么样说,才更能有说服力?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我也有同样的问题,我们与你们不同是按清单计价的,清单规范也是说按图示体积计算。但咨询公司也按190给我们计算,说是那10cm是抹灰,总不能你要一遍砌块得量,再要一遍抹灰的量吧。也想问问大家这么说有道理吗?我在网上也找了好多这种问题,有没有明确的规范规定到底应该如何计算呢?

    2011-08-21 16:09:43 

  • 如果是按190算,一定要拿齐签证资料,要确保在结算的时候不被推翻,我觉得最好还是按设计图纸算,因为最好还是审核的

    2011-07-19 11:08:58 

  • 答:我不支持你的想法,明明是190非要算到200,工作不是这样的干的。定额说的按图纸设计尺寸是指按正常规格材料,不考虑材料的正负偏差,如200宽的砖,实际加工出来是202或198等,而不是出现变更了,还要按原图纸计算。

    2011-07-19 12:06:13 

  • 我觉得这个不是算量的问题。就是一个材料单价的问题就解决了,200厚的砖换成190的砖价格就可以了.何必弄的这样复杂。就像变更里面的有相似的项目。但是一定要在该项目合格的情况下。砖的厚度是设计严格的经过计算得出来的。不应该随便的更改。多了少了都不行。

    2011-07-19 12:41:15 

  • 施工如果采用190厚,结算时就得按190厚算。

    2011-07-19 08:41:35 

  • 我是施工单位,图纸设计空心砌块200厚,而甲方要求说得按照190厚计算,可是我看定额解释说,按图纸设计尺寸计算,那是不是也就是按照200计算,怎么样说,才更能有说服力?拿定额解释给他看不就行啦。这就是最好的证据。套什么定额就得依据什么计算规则。

    2011-07-19 08:58:39 

  • 你就按定额规定和设计的200厚计算,甲方执意不认的话,如果是工程量较大,可以咨询造价部门理论一下。

    2011-07-19 08:58:45 

  • 如果你确实用的190的,而甲方又那么较真,那真得按他说的。是按图示尺寸,但是更得以现场实际为准。按说一般不会有这么较真的甲方,是不是关系不太好还是怎么地。

    2011-07-19 09:01:21 

  • 这个问题主要是看跟甲方怎么说

    2011-07-19 08:41:14 

  • 你的图纸设计空心砌块200厚,定额解释是按设计图纸计算,但是甲方一定要按190计算,你就要找甲方要设计变更,现场签证等手续。如果相应的资料都齐全的话,只要按190计算。否则,你就算200没错。

    2011-07-19 09:22:16 

  • 我觉得是这样,而施工过程中要涉及到业主、管理公司、监理单位和施工单位这几个部门。因为您这块儿是施工单位,尽量要把施工过程中的资料找全,包括施工方案、监理的现场验收单、管理公司现场确认的验收签证等,当然我说的是盖章签字的,最好还要有影像资料。这样,咱们就可以讲,我们确实是按图施工,而业主又没有发给我们设计变更等,我们遵守了合同,业主要是再刁难就是违约。那就是另一个层面的问题了。

    2011-07-19 09:44:16 

  • 主要还是和甲方协商,如果现场实际为190厚,图纸为200厚很明显是出现了变更。话又说回来了,你作为施工方为什么图纸跟实际不一样呢?是出变更了还是你们施工方问题。。。。。。

    2011-07-19 09:56:43 

  • 我是施工单位,图纸设计空心砌块200厚,而甲方要求说得按照190厚计算,可是我看定额解释说,按图纸设计尺寸计算,那是不是也就是按照200计算,怎么样说,才更能有说服力? 按照定额说明执行。有异议咨询辽宁省工程造价管理总站或工程所在地工程造价管理站.i这里只能是讨论这个问题,所说的意见只能代表个人,

    2011-07-19 10:08:20 

  • 支持软件的答复

    2011-07-19 09:50:20 

  • 图纸上200/100mm厚的砌块实际施工的时候用的是190/90mm厚的,应该按实际施工的190/90mm的厚度结算。因为砌块的规格就是390*190*190/190*190*190/90*190*190,根本没有200的。

    2011-07-21 12:35:15 