• 屋面有坡度,如何在设置楼层设置里确定顶层标高?距离问题结束时间: 6天23小时

    是个2层工厂的综合楼屋面有坡度,有女儿墙,中间最高处顶8.58M;两边顶标高为8.1M屋面截面呈现“伞型”!! 如何在设置楼层设置里确定顶层结构标高,如何再屋面布置女儿墙?? 我每次布置软件都告诉我错误,说板顶标高不能超过层高??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你用GCL8.0画斜板; A、我分析了一下你把层高定为8.58M,先布置上平板,利用分割功能将平板分割成你所要斜板,然后将板标高整体下降0.48M,利用定义斜板功能,选择抬起点 将(角点)向上抬起0.48M即可分别完成定义斜板。 B、由于斜板下压墙、梁,只能另建一个“附助计算层”层高定为1.00M高,单独计算女儿墙工程量。

    2011-07-20 09:58:57 

  • 层高定义为最高点高度即可。你用三点定义斜板来布置就好了。你就定义层9.1米即可。

    2011-07-19 16:59:00 

  • 按8.58m~9.1m再建一个楼层,在该层画好女儿墙后,将女儿墙属性中的底标高修改为8.1m或层底标高-0.48即可。

    2011-07-19 17:49:10 