• 暗柱中A区的箍筋配置

    箍筋是按阴影区的箍筋直径还是按墙的水平筋直径配置

    暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该是分别配置箍筋,暗柱内的箍筋按图纸中给的暗柱的箍筋配,约束边缘处的箍筋图纸要求是同暗柱的箍筋,只有间距是两倍。 图太小看不清楚,好像图纸说明有点问题,要求“墙体水平分布筋”处应该是箍筋。 A区域内的箍筋说明是按阴影区的配置,间距是两倍。箍筋详图上外侧箍筋注明为水平分布筋不对,重复要求了。

    2011-07-19 18:19:33 

  • 当然是阴影部分的,暗柱就是剪力墙的约束边缘构件,属于墙的部分,只是在阴影部分钢筋加强