韦星 2011-07-19 17:41:47 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1844查看 5回答
剪力墙竖向分部钢筋,分内外侧,还分上半部和下半部,用广联达怎么定义和画图?
剪力墙标高-6.5~0.50,墙厚350MM,水平分布筋:内侧c12-100,外侧c14-100;竖向分布筋:内侧:上半部c14-200,下半部c14-100;外侧:上半部c18-200,下半部c18-100。上半部和下半部在墙的中间区分。请问竖向分部钢筋怎么用广联达定义?是不是(1)c14-200[3000]+(1)c14-100[3000]/(1)c18-200[3000]+(1)c18-100[3000]?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上半部、下半部竖向钢筋不同,按高度分别定义墙,定义不同的钢筋,内外侧钢筋不同用+号连接,如上半部竖向筋定义(1)C18@200+(1)C14@200,按顺时针绘制墙,加号前的在外侧。
2011-07-19 17:51:08
-
剪力墙竖向分部钢筋,分内外侧,还分上半部和下半部,用广联达怎么定义和画图? 弯弯的月亮的说法有道理。
2011-07-20 08:42:02
-
把墙分为上下两部分,下部分墙顶标高-3.5,墙底标高-6.5,上部墙顶标高+0.50,墙底标高-3.5,分别定义钢筋属性就行
2011-07-19 17:59:02
-
你好;不是你说的这样定义,应该是这样的:竖筋是——(1)C18-200+(1)C14-200,墙下边的附加短筋(C18-200、C14-200)全部放在其他属性里的其他钢筋里去输入,定义时输入底弯钩长度,伸出基础上的长度+在基础内的长度。这样就好了,软件会自动计算了。 水平筋定义为——(1)C14-100+(1)C12-100。 这样画墙时按顺时针方向画,+号前的就是外侧的了。
2011-07-19 18:03:38
-
应该是(1)c14-200[3000]+(1)c14-100[3000];(1)c18-200[3000]+(1)c18-100[3000]
2011-07-19 17:49:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看