• 请问下 箍筋计算里面 那个 增减值=25×8-16.75d 具体表达什么意思啊 想了好久 都没想明白

    箍筋的长度两种计算方法: (1)可按构件断面外边周长减去8个砼保护层厚度再加2个弯钩长度计算。 (2)可按构件断面外边周长加上增减值计算。 增减值P 抗震结构1350/1350-88-33-202278133增减值=25×8-27.8d 一般结构900/1800-133-100-90-66-330增减值=25×8-16.75d 一般结构900/900-140-110-103-80-50-20增减值=25×8-15d 随便再补充一下: 能尽量说明一下 增减值 为什么要这样计算呢 具体每一项表达说明意思 特别是那个27.8d 不知道为什么要用8个保护层厚 减去它 如果有图配套说明就更好了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是陈青睐研究的东西,你记公式就好了

    2011-07-21 08:56:20 

  • 现在用08定额算箍筋就是减去8个保护层厚度加上27.8d. 例如:梁的截面尺寸是600*300 那么每根箍筋的长度=(0.6+0.3)*2--8保护层+27.8d 8个保护层就是每条边减去2个保护层 那么4条边当然就8个保护层了 27.8d是弯钩的长度,这个是定额上给的数据

    2011-07-20 12:03:52 

  • 我是湖北的,我见到的矩形公式是这样的: (梁宽 - 25*2+梁高-25*2)*2+2*11.9D+8*D 梁宽-50 是箍筋的宽 梁高-50 是箍筋的高 2*11.9D 箍筋不是有两个135°弯钩(是弯钩不是弯折)一个增加11.9D, 两个自然就是2*11.9D 8*D 在减去保护层厚度就是两个25,这个25实际是受力钢筋的保护层, 箍筋在受力钢筋外面,保护层实际要比25小,矩形箍筋共四个90° 脚,每个脚多减两个箍筋直径,合起来就是8*D 你的计算公式实在是没明白。

    2011-07-24 15:04:40 

  • 箍筋的计算公式有几种,没有必要去深究的。就按软件的默认来就行。死公式记住了就行了。

    2011-07-20 06:52:02 

  • 说来惭愧啊,我还没正经研究过这类计算式的问题呢!一些计算式考造价师的时候会用到,现在会用软件就好啊!

    2011-07-22 10:53:40 

  • 那个简单、准确、好记就记那个就可以了。

    2011-07-23 08:25:12 

  • 你只需要记住公式就可以了,广联达就帮你解决了

    2011-07-24 21:15:45 