    此图中的梁的锚固从异形柱内侧开始,在实际施工中,不是位于端部的梁:当异形柱的长度小于Lae时,也是直锚的,但在图中当异形柱的长度小于Lae时就是弯锚的,还扣了保护层,在用此软件计算梁的钢筋时,要怎样处理才是正确的?谢谢!

    端部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:在软件里只能识别柱子和墙为梁的支座,不可以识别另一段的梁为支座,所以不可以按你说的方法来设置,要调整也只能在汇总计算后的编辑钢筋里去修改锚固长度了。 实际施工中是梁的主筋伸出柱子边缘到另一根梁的里边去了。

    2011-07-21 08:08:40 

  • 你在图中的支座设置错误了。

    2011-07-21 08:41:11 

  • 不懂就加我求求915176286,我给你讲解操作指导!

    2011-07-20 22:07:49 

  • 该答案中伸入支座长锚为650-25,大于0.4Lae,达到了规范的要求了锚固长度=0.4Lae+15D

    2011-07-21 20:46:04 

  • 画梁错误,删除梁重新画,重新确定支座位置,按图集及规范要求钢筋达到锚固长度。