• 11G中提到的施工过程中易受扰动的钢筋算La时乘以1.1系数

    一、11G中提到的施工过程中易受扰动的钢筋算La时乘以1.1系数。 普通施工现场钢筋都不时隐蔽绑扎的,会有踩在上面的情况;也都时先绑钢筋后浇筑混凝土,还要振捣。 这样工程中的主体柱梁墙板这些钢筋是不是都算易受扰动钢筋。锚固值乘以1.1系数。 二、如果乘以这个系数,广联达软件里怎么调整。我没找到直接调整的功能,难道要自己一个一个的算倍数再去钢筋缺省设置里调整吗?

    绑扎

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    易受扰动定义见《钢筋混凝土设计规范》GB50010-2010
    8.3.2条文说明:施工扰动(例如滑模施工或其他施工期依托钢筋承载的情况)对钢筋锚固作用的不利影响,反映为施工扰动的影响。修正系数与原规范数值相当,取1.10。

    这个概念很笼统的    容易造成双方扯皮    现在软件也不能处理这块  因为没有具体的定义

    如果要处理  只能在缺省设置自己乘以1.1了

    2014-06-22 11:14:58 

  • 不是。

    受扰动钢筋指的是混凝土浇筑以后,在凝结过程中,钢筋再次受到扰动的现象。

    2014-06-22 08:53:27 

  • 施工过程中易受扰动的钢筋是指的:比如施工洞口部位,施工缝部位,浇筑过程中的搭设的走道等,这些只能是在计算汇总后个别调整一下。

    2014-06-22 09:03:38 