• 在线提问您好!请问

    您好!请问当墙体遇到集水坑时软件是如何处理的?审计单位i问我为何在集水坑范围内墙基础钢筋与上层钢筋在此部位重复?谢谢!

    上层

    内墙基础

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.当剪力墙遇到集水坑时,GGJ2009中,剪力墙垂直钢筋会依据基础底标高分别锚入至基底,锚入方式同筏板基础。原因是,集水坑的底部是渐变的。 2.关于第二个问题:在集水坑范围内墙基础钢筋与上层钢筋在此部位重复。这里不是二者重叠,集水坑中部有坑,是空的,所以集水坑底板以上部分不属于基础插筋范围,墙身水平分布筋是应该计算的。只是因为这里的视线被筏板基础挡住了,故此误认为此处钢筋重复。如下图所示