在线提问根据03G
根据03G101-1图集第54页说明7,梁钢筋搭接连接部分箍筋需要加密,请问软件是否可以处理,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在GGJ2009中,对于梁筋采用绑扎搭接方式连接时,其搭接部位的箍筋加密默认没有计算,但可在【编辑钢筋】中处理,处理方式如下: 1.汇总计算后,点击【编辑钢筋】,查看选中梁图元的钢筋计算过程; 2.找到需要计算绑扎搭接出箍筋加密的箍筋名称,点击该钢筋所在行的根数单元格右侧的浏览按钮,如下图1所示: 3.在弹出的“计算根数”窗口中,依次录入加密范围和非加密范围,如下图2所示; 4.点击【确定】按钮,箍筋即可准确计算。 另外,非常感谢你的提问,我们将在GGJ2009的后续维护中考虑此问题的更好处理方法。
2011-07-21 14:26:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看