• 面筋(跨板受力筋)问题

    比如板长3600,负筋为700,面筋为C8@200,面筋数量应该是3600/0.2+1还是应该(3600-700)/0.2+1?软件是怎么处理的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    面筋是(3600-700)/0.2+1

    2011-07-21 16:36:01 

  • 应该是(3600 - 2*保护层)/0.2 +1 面筋不扣负筋。 软件也是这么处理的

    2011-07-21 16:33:55 

  • 板的钢筋根数是从梁外50MM开始布筋的,所以你要看你的梁内板的(净长-0.1)/0.2+1

    2011-07-21 16:37:17 

  • 是(3600-700)/0.2+1,用温度筋绘制。

    2011-07-21 16:37:15 

  • 跨板受力筋根数应为(板净宽3600-2*50)/200+1,跨板受力筋的分布筋长度是减去700的

    负筋

    2011-07-21 16:37:57 