• 桩的钢筋问题

    一、我的这个试桩/锚桩钢筋由下到上依次是:非加密A8@200螺旋箍, 加密A8@100,非加密A8@200. 但单构件参数图中无上部加密段的表示,应如何处理? 我想到的是: 1.在输入非加密段长度时,把上部非机密段长度加到下部去。不知可行不? 2.只有单构件令抽了。 二、请问:锚桩是为试桩服务的吗?我的图纸中,设计标明其中一根锚桩作废,影响它周围一圈的锚桩吗? 附图见下:

    单构件

    构件参数

    问题补充:设计标明其中一根 试桩 作废,打错字了。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、可以将箍筋间距平均计算后输入。 二、不影响。 计算思路是对的,但是不能都+1根,总数+1根就行了。

    2011-07-21 17:20:01 