• 外径163,壁厚10mm的cpvc和mpp电缆保护管埋地敷设应套用什么定额子目

    电缆排管埋地敷设,cpvc,外径163mm,壁厚10mm。过路电缆管用mpp管,管径相同。应该各套用什么定额子目。电缆保护管定额里只有石棉水泥管、钢管和铸铁管,只有石棉水泥管有163管径的。河南地区,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆排管埋地敷设,cpvc,外径163mm,壁厚10mm。过路电缆管用mpp管,管径相同。应该各套用什么定额子目。电缆保护管定额里只有石棉水泥管、钢管和铸铁管,只有石棉水泥管有163管径的。

    直接套石棉水泥管子目计算,主材名称按cpvc,外径163mm,壁厚10mm及mpp管输入,价格按cpvc,外径163mm,壁厚10mm及mpp管单价输入即可。

    图纸上标注7+2位电缆排管40米,应该是9根40米的电缆管,总长度应该按360m计算的。

    2014-06-24 08:58:18 

  • 没有正好的子目,只有套接近的石棉水泥管,套上以后,换算主材。

    2014-06-23 15:25:39 