• 支座和锚固的问题?

    连系梁两端支座为框架梁,中间遇另一连系梁,钢筋算量中有支座的增加和减少,我看钢筋量有所变化,而且看三维钢筋显示也不同。请问支座和锚固有什么连带关系呢?有支座就必须要锚固吗?对算量有什么影响呢? 请各位帮忙教教我关于支座的问题,谢谢~

    问题补充:而且我发现要是连个连系梁相交,谁是谁的支座箍筋不同,是不是是支座的箍筋通设,不是支座的箍筋遇梁的两侧分开啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.陈教授的观点 有关本体构件和关联构件的问题:柱是节点主体,梁是节点关联。对于板梁节点,梁是节点主体,板是节点关联。我们搞清楚谁是主体节点,谁是节点关联之后,很快搞清楚钢筋怎么走了。节点主体构件它的钢筋怎么在节点分布,非常简单。两个方向钢筋必须要贯通节点。只要是节点主体构件,在节点这个范围,钢筋不存在锚固问题,只存在贯通问题;或者只存在连接问题,不存在锚固问题。两个方向钢筋,纵横两个方向钢筋必须全部通过节点。只要判断出谁是主体节点构件,它的纵向和横向必须通过节点,不能在节点断开,也不能在节点内锚固。节点不应该往自身上锚固,应该给对方提供一个锚固基础。判断谁是节点主体非常重要。这个节点主体与它相联的是节点关联,基础与柱,柱是节点关联。框架梁柱,对梁来说,梁是节点关联。那么主次梁对次梁来说,次梁是节点关联。梁板结构,板是节点关联。 通常情况下,只是纵向钢筋锚入或者贯穿节点,横向钢筋不进入节点。所以大家马上明白,为什么到了框架梁柱节点,框架柱的钢筋必须全部要穿过去,而且那个位置不是连接区,贯穿节点全部都要加密,为了满足它实现这个主体节点功能。关联构件纵筋进去箍筋不进去,为什么呢,它是节点关联。为什么基础梁在101-6中,基础梁在纵筋范围内,纵筋全部要贯通过去。101-6我们只是规定了一个顶部贯通纵筋连接区域,和顶部纵筋贯通区域,没有锚固区域。因为它是节点主体,节点主体纵筋必须贯穿节点,箍筋必须贯通过去。 2.是,支座的箍筋通设,不是支座的箍筋遇梁的两侧分开啊?

    2011-07-23 16:36:08 

  • 如果不是通长筋遇到中间支座是要锚固的。 是的,支座构件箍筋贯通布置,不是支座的梁从支座两侧布置。

    2011-07-23 10:56:41 

  • 好好研究下图集就可以!

    2011-07-23 12:23:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!