• 陕西04定额 钢筋计算问题 希望得到陕西专家的点评

    1.定额规定钢筋以图示尺寸计算 意思就是不用考虑搭接吗? 2.如果不考虑搭接 在图形里钢筋搭接设置 怎样设置? 3.钢筋定尺长度设为多少? 4如果设为9米 那就是9米有个搭接 这个搭接长度在不在钢筋总量里面呢? 5.如果设200米 软件就不会计算直螺纹钢筋个数? 这里怎样解决呢 请专家明确

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.定额规定钢筋以图示尺寸计算 意思就是不用考虑搭接吗? 答:按规范需要搭接的还是应该考虑的。 2.如果不考虑搭接在图形里钢筋搭接设置 怎样设置? 答:应该考虑搭接的,如果不考虑搭接在图形里钢筋搭接值改为0 3.钢筋定尺长度设为多少? 答:钢筋定尺长度设为9米 4如果设为9米 那就是9米有个搭接 这个搭接长度在不在钢筋总量里面呢? 答:这个搭接长度在钢筋总量里面 5.如果设200米 软件就不会计算直螺纹钢筋个数? 答:按规范需要计算接头的地方(比如计算设置中设置为直径22以上钢筋为直螺纹接头,那么在每层垂直构件需要接头的地方只要直径在22以上软件就会计算相应直螺纹接头的)软件就会计算相应直螺纹接头的。

    2011-07-23 20:20:25 

  • 应该按7米一个接头,计算费用。

    2011-07-23 19:08:02 

  • 答1、考虑搭接 答2、设置如下图 答3、99定额规定搭接长度为7米,04 09定额无说明,实际为9米长 建议设置为9米 答4、接头在工程量汇总中,且有单独的接头汇总,找找看!

    04定额

    答疑解惑

    2011-07-23 19:31:37 

  • 1、不考虑搭接因素。 2、按钢筋出厂定尺长度设置。 软件会按陕西定额计算规则计算的。