    图纸说明:未标注的板顶钢筋均为C8@200,未标注的板底钢筋均为C8@150,是不是就代表双层双向配筋?

    问题补充:板负筋是板顶钢筋吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    未标注的钢筋应该是设计已把钢筋大样及范围画在图中,但没有标注其直径及间距,所以不一定是双层双向,板负筋是板顶钢筋。

    2011-07-25 07:49:45 

  • 不是,有几种情况,你说的只是其中一种情形。

    2011-07-24 20:21:20 

  • 是双层配筋。

    2011-07-24 20:23:01 