• 软件使用中的几个疑问

    1、框架梁遇剪力墙,框架梁应怎么画呀?是画到暗柱边即剪力墙边呢?还是应画到暗柱中心呢?有哪个规范或图集可以解释? 2、当梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,这种情况在03G101-1中没有体现出来,但根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?个人认为软件的节点设置不好处理。 3、板的面筋在边支座的“计算锚固小于250,则长度计为250”的计算依据是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、框架梁遇剪力墙,框架梁应怎么画呀?是画到暗柱边即剪力墙边呢?还是应画到暗柱中心呢?有哪个规范或图集可以解释?-------------画到与剪力墙相交,软件以墙为支座,画到暗柱中,以暗柱为支座,所以要画到什么位置只能根据你设计图纸来确定了; 2、当梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,这种情况在03G101-1中没有体现出来,但根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?个人认为软件的节点设置不好处理。----------------在03G101-1中是要伸到顶的; 3、板的面筋在边支座的“计算锚固小于250,则长度计为250”的计算依据是什么?-------------见03G101-1 P33。