• 框架柱箍筋加密 怎么设置

    无地下室,基础底为-2.5。首层为-0.05. 图纸要求-0.06以下框架柱箍筋全高加密为a8@200。-0.06以上箍筋加密按 03G101-1施工 应该如何设这??? 新手,请高人指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义基础层柱时箍筋直接输入为a8@200即可,定义基础层以上柱箍筋时按图纸标注输入如A6@100/200

    2011-07-25 16:33:10 

  • 你的框架柱,图纸要求-0.06一下框架柱全高加密为a8@200。你就直接输入a8@200就行了。按照图纸输就没错。

    2011-07-25 16:43:06 

  • 基础层柱的顶标高定义到-0.06,然后使箍筋全高加密,首层的柱底标高从-0.06开始定义,加密区不用改动软件默认按 03G101-1计算。

    2011-07-25 16:46:15 

  • 那就是首层有加密和非加密,输入加密/非加密间距就可以。 基础层都加密呀,输入加密的间距就可以

    2011-07-25 16:38:42 