• 工程算量问题

    问题如下: 1.首层层高为6米,在3.3米处有一夹层;我在分层中绘制了梁板结构,导入到GCL中后,装修房间时只有首层可以装修,夹层房间看不到,无法装修。是应该在定义楼层的时候把夹层当作一层来定义吗? 2.桩基中,接桩大样及桩头大样怎么定义,采用的连接方式在哪里输入,桩的接头个数软件会出工程量吗?桩基的土方在软件中是不是计算不出工程量的(如GCL中)。 3.在绘制散水时,总提示外墙没有封闭,我查看了下,结果没有发现,请问应该怎么查看墙体有无封闭呢? 4.CAD导图时梁的导入总是发现很多梁跨不符合,是什么原因呢? 5.参数楼梯绘制时方向不对,用什么快捷键调整方向? 辛苦啦。。。。。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、您的夹层定义非常正确。应该在【分层2】中进行绘制。(建立一个楼层,正常构件在分层1中绘制,夹层在分层2中绘制) 不用单独建立楼层。 夹层的装修,也应该转入【分层2】中进行,并且将墙(按Q快捷显示键)、柱(按Z快捷显示键)、板(按B快捷显示键)等构件显示出现才能附着装修构件。 2、桩基 接头、连接方式的定义:在【单构件输入】中选择对应型式输入计算,或者手工计算。 毕竟嘛,软件也是有一定缺陷的。有些东西确实计算不出准确工程量,还不如手工计算输入。 桩基土石方工程量。一般来说,不用再进行计算:因为桩砼的工程量就等于其土石方工程量了。 3、外墙是否封闭的检查。 只显示墙体构件,关闭柱、梁、板等所有构件,即可看出墙体是否完全连接在一起的(封闭的)。 4、导入后,必须【重提梁跨】,或者【设置支座】。 根据设计图纸来确定 梁的支座。软件默认的是:【相交处必有支座】的原则。但是设计图纸中,不一定每一个相交的地方都有支座! 5、可以采用上部菜单栏的【镜像】、【旋转】命令进行处理。 布置后再【三维】视图观察,直到将其布置为与图纸相符的方向为止。目前只有这种方法,没有更智能的了。 回复: 桩砼 工程量 不用手算。在软件中可以定义并绘制的。

    2011-07-25 22:11:25 

  • 1、不用单独定义一层,直接修改构件标高绘制; 2、在单构件中输入处理;桩的连接方式也在单构件中输入;接头个数只能自己手算了;桩的土方可以在计价软件中用图元公式处理; 3、看下你外周的墙体属性是否是外墙,且是否封闭; 4、因为软件默认的支座情况与设计图纸标注的不一样; 5、可以镜像后移动处理。