• 脚手架搭设高度怎么确定

    外脚手架和里脚手架高度怎么确定,外脚手架高度是从±0.00到檐口高度吗还是从基础高度到檐口高度呢?内墙脚手架高度在3.6米以下,这个3.6米是每一层的3.6米还是建筑物总高度超过3.6米。是每一层层高超过3.6米小于6米吗(按双排里脚手架计算)

    问题补充:假如有地下室,外脚手架高度是不是从地下室标高算起呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙脚手架的高度是从室外标高到檐口的高度; 内墙脚手架是每一层的3.6米;

    2011-07-26 09:56:22 

  • 不知道你问这个问题的目的是什么。内墙的架子是为了支模板用,他属于措施费里面。应该按3.6米一层计算。

    2011-07-26 10:01:45 

  • (1)外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的板顶面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底; (2)里脚手架:楼层高度在3.6米以内按各层建筑面积计算;层高超过3.6米,每增1.2米按调增子目计算,不足0.6米不计算;

    2011-07-26 10:08:04 