• 在线提问你好我想问

    你好我想问一下,阳台地板保温材料为110厚聚苯板(80厚现浇混凝土模板)套做法时是直接在阳台楼板做法中套JJ-85,这个定额子目吗? 2、顶层阳台顶板保温材料为55mmFTC相变保温材料(100厚现浇混凝土楼板)又怎么套定额呢是套在阳台天棚中吗。我是套在天棚中jj-92再调整其厚度对吗 3、楼面做法为 钢筋混凝土楼板 10厚聚苯板 48厚细石混凝土找坡不小于0.5/100,最薄处不小于30 15厚1/2水泥砂浆找平 刷基层处理剂 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻150高 25厚干硬性水泥砂浆 10厚面砖 我套的是jj-85、b1-25、b1-27、a7-193、b1-95这几个定额子目对吗谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在阳台位置建议绘制房间,并在楼地面内套用JJ-85;2、建议套在阳台房间中的天棚内。套用JJ-92改保温材料名称及价格。3、JJ-85、B1-31、A7-193、B1-36

    2011-07-26 15:37:40 